您当前所在的位置:山东降水井鑫源钻井有限公司 > 公司动态 > 北京降水井菏泽降水井分布式能源并网的技术要求与管理

公司动态

北京降水井菏泽降水井分布式能源并网的技术要求与管理

关键词:

轻型井点降水抗浮桩抗浮锚杆

2013-08-12

 1.与电网的连接方式

 

    燃气冷热电联供分布式能源系统实际用途不同有不同复杂程度的并我那个兄。燃气冷热电联供分布式能源系统与电力系统之间存在如下的4种方式:

 

    方式1:燃气冷热电联供分布式能源系统与电网系统并网不售电运行(并网不售电);

 

    方式2:独立运行(孤网运行);

 

    方式3:系统独立运行向附近的服务区域供电(微电运行);

 

    方式4:燃气冷热电联供分布式能源系统与电网系统并网运行,且向当地电网输出电能(并网售电)。

 

    目前在我国冷热电联供系统基本采用第一或者第二种方式运行,并网运行对燃气冷热电联供分布式能源系统运行的稳定性及可靠性大大增强。

 

    2.并网运行的要求

 

    分布式能源系统能否与电网安全、可靠、经济地并网,并作为城市电网电力的补充和备用,要保证电网和分布式能源系统自身的运行安全,应符合电网运行的相关技术要求。

 

    2.1.当地配电系

 

    并网配电系统要有足够的容量接纳分布式能源系统,在机组停运时能够有备用容量向用送电。

 

    2.2.并网电压

 

    当分布式能源系统与电网并联时,必然呀选择介入的电压等级,一般与当地配电电压级电网相联。在北京市内建设的分布式能源系统电力并网可选择400V、10.5kV、110kV三个电压等级。在选择输电等级上,要考虑输送容量的限制。

 

    3.接入比例

 

    为了保证电网的安全稳定,一定区域内的分布式电源比例不能过高,对于分布式能源在接入点所占比例参考国外技术导则中给出经验值小雨30%。

 

    4.电能质量要求

 

    电能质量是分布式电源并网中最容易量化的技术标注,分布式能源系统并网运行要符合电网对于电网质量的相关规定。

 

    GB12325-90电能质量供电电压允许偏差

 

    GB12326-2000电能质量电压波动和闪变

 

    GB/T14549-93电能质量公用电网谐波

 

    GB/T15543-1995电能质量三相电压允许不平衡度

 

    GB/T15945-1995电能质量电力系统频率允许偏差

 

    GB/T18481-2001电能质量电能质量暂时过电压和瞬态过电压、CCHP并网运行应该符合上述国标的要求。

 